武汉木森电气有限公司是一家电缆故障测试仪生产企业。在这篇文章中,木森电气将带您更上一层楼:讲解快速定位电缆故障点的方法。

随着现代城市建设的发展,电力电缆在城市供电中发挥着越来越重要的作用。在一些城市地区,它们逐渐取代架空供电线路。同时,随着电缆数量的增加和运行时间的延长,电缆故障也越来越频繁。由于电缆线路的隐蔽性(大多埋在地下)以及一些电缆运营单位的运行数据、测试设备和测试经验的限制,使得查找电缆故障变得非常困难。随着科学技术的进步和研究的深入,出现了许多新的电力电缆故障定位方法。同时,各种检测仪器的准确度也得到进一步提高。如何实现电缆故障快速定位?安全、准确、经济地缩短电缆故障修复停电时间是本研究的目的。

定位电力电缆故障的方法有很多种。过去,由于测量设备简陋和技术应用的限制,人们只能采用相对原始的方法来定位电缆故障,如声波法、排除法、综合法等。上述方法往往会浪费大量时间。需要人力、物力,且电缆短路点金属接地故障检测难度大,成功率有限。后来,人们将现代测试技术应用于电缆故障定位。例如,20世纪70年代之前,人们广泛采用电桥法和低压脉冲反射法来定位电缆故障。这两种方法主要测量测试点到故障点的距离。两者对于电缆中的低阻短路故障较为准确,但不适用于高阻电缆故障。它们通常需要与降低燃烧阻力(烧穿)方法结合使用。烧穿法主要用于油纸电缆故障测试,会对电缆主绝缘造成损坏。其作用不良,操作困难,所以现在已很少使用。后来出现了直流闪络试验方法和冲击闪络试验方法,分别用于测试闪络(间歇性)故障和高阻故障。两者均可分为电流闪变测试方法和电压闪变测试方法。采样参数不同,各有其特点。优点和缺点。电压采样法可测率高,波形清晰,易于判断,盲区比电流法小一倍,但接线复杂,分压时对人和仪器有危险。太大了。目前的采样方法正好相反。接线简单,但波形干扰大,难以区分,盲区大。高压电流(电压)闪测方法基本解决了高阻电缆故障问题。

20世纪90年代发明了二次脉冲法测试技术:由于低压脉冲法准确、使用方便,结合高压发生器的冲击闪络技术,由内部器件触发低压脉冲。仪器在故障点拉弧瞬间。该脉冲在故障闪络点发生短路反射(电弧的电阻值很低),波形被记录在仪器中。电弧熄灭后,电缆上会再次出现正常的低压测量脉冲。这种低压脉冲在故障点(高阻)处反射没有击穿路径,直接到达电缆末端,在电缆末端发生开路反射。通过比较两个低压脉冲波形,很容易确定故障点(击穿点)的位置。仪器可自动匹配并自动判断和计算到故障点的距离。

电力电缆故障按性质可分为串联(断线)故障和并联(短路)故障。后者可分为主绝缘故障(外部有金属屏蔽)和外皮故障(外部无金属屏蔽)。

主绝缘短路故障原理图及等效电路图如图2-1所示。

图中,Rf表示绝缘电阻,G表示击穿间隙,Cf表示局部分布电容。根据测试方法的不同,故障点的绝缘电阻(Rf)可分为:



低阻故障(包括金属短路Rf=0) 根据故障测试设备和测试方法的不同,Rf的大小定义也不同。一般用Rf

高阻故障一般取Rf>10Z0;

闪络(间歇性)故障分为三种类型(Rf ∞)。

三者之间没有绝对的界限,区分主要是根据现场测试方法,与测试设备的容量和内阻有关。

对应不同类型的电力电缆故障,目前国内外有多种定位方法,但电缆故障定位的步骤是相同的​​(都分为三步,但每一步采用的方法不同),即:

1. 首先诊断电缆故障的性质。即确定故障的类型和严重程度,以便我们对症下药,选择下一步合适的电缆故障测试方法。诊断故障性质一般分为两个步骤:①用兆欧表判别故障类型,即分别测量各相对地绝缘电阻和各相绝缘电阻,然后根据故障类型进行判断。结果是单相短路故障还是相间短路故障,是否是低阻故障。故障仍为高阻故障; ②检查导体的连续性,即将电缆一端的A、B、C三相短路但不接地,另一端用万用表检查其间是否存在通路。每个阶段。



2、根据第一步的诊断结果,选择合适的电缆故障预定位方法进行预定位和测距(使用电缆一端的仪器测量到故障点的距离)。目前,国内外电力电缆故障定位的主要预定位方法有:电桥法、低压脉冲法、高压脉冲(闪络)法、二次脉冲法和衰减法(衰减)等。

3、准确判断电缆故障点。即根据在预定位置测得的距离,沿电缆路径进行现场测量确定故障点的大致位置,并通过附近的各种方法和手段确定电力电缆故障点的准确位置。这个位置。目前,国内外电缆故障精确定位的方法有:声学法; b.声磁同步法; c.阶跃电压法; d.音频感应法等

上述各种电缆故障预定位和精确定位的方法和原理各不相同,都有各自的优缺点和适用范围。因此,故障诊断必须在清楚了解各种方法的原理、优缺点和适用范围的基础上实现。诊断快速准确,少走弯路,不断总结现场测试经验,达到快速、准确、经济的电缆故障定位目的。

以上文章就是木森电气带您来的:快速定位电缆故障点的方法讲解了全部内容,感谢您的阅读。