在1月15日的13:30左右,在借助 Haoye Co.,Ltd。的维护过程中发生了泄漏和爆炸。根据1月16日的最新消息,事故已杀死5人,失去了联系。
公共信息显示, Haoye Co.,Ltd.成立于2012年5月,注册资本为5.5亿元人民币,计划的4,060 MU,目前有2500名员工。 2021年,中国排名前500个石化企业排名第52。企业生产和生产的设备主要包括34套设备,包括烷基化,原料预处理,催化裂纹和延迟的焦化。
此前,Haoye Co.,Ltd.因环境保护和防火问题多次受到惩罚。 2016年,该公司受到潘金消防局的惩罚,没有消防设计审查。
检查和维护操作是化学企业生产过程中的重要联系,也是经常发生的事故。进行安全风险分析以进行检查和维护,提出和实施有效的安全控制措施,并且在检查和维护化学设备期间,可以尽可能防止和遏制事故。
1。检查和维护的定义和分类
“生产区域的设备检查和维修操作的安全法规”(HG 30017-2013)规定,设备检查和维护是为维护和恢复设备和设施指定的性能(包括检查和维修)采取的技术措施。化学设备和设备的维护分为计划的维护和计划外维护。根据计划维护的不同内容,周期和要求,计划的维护可以分为次要维修,中间维修和重大维修。
2。化学企业检查和维护的特征
化学设备维护的特征是复杂性和高风险。主要危害和有害因素包括火灾,爆炸,中毒和窒息,从高处掉下来,物体罢工,机械损坏,电击,辐射损害,环境污染等。
3。化学企业的检查和维护管理的关键点
(1)在关闭工艺设备(车辆)检查和维护之前的准备
全面准备是实现安全检查和维护的先决条件。必须在检查和维护之前完成以下工作:
1。停车确认。严格遵循批准的暂停计划,一个敬业的人负责确认暂停过程的每个关键步骤;
2。回收危险材料。易燃,爆炸性,有毒,腐蚀性和受污染的材料根据法规被回收或放电;
3。完全替换。根据关闭程序,应清洁工艺管道,塔,容器,供暖炉,机器泵,机器泵,热交换器和其他设备的所有内部媒体,相应的清洗,热水蒸汽,水上中性,酸和碱中性,酸和碱性清洁,化学清洁,化学清洁,氮气替换,空气替换和其他处理的均应清理和其他需要,并需要清理和需求,并需要清理和需求,并需要该供应,并需要清理和需求。
4。有效隔离。必须根据隔离计划将检查设备与公共系统和其他设备完全隔离;在隔离计划中,盲板表与该地点一致,盲板部分必须配备“盲板禁令”标志,并且必须任命一个专门的人来负责盲板管理,盲板组件和拆卸,数量注册,并在现场进行明显的标记;
5。采样分析。对于储罐,反应堆和其他设备中剩余的有毒和易燃物质,在指定时间进行通风后,采样和分析将通过;
6。有效密封污水系统。下水道井和地板排水系统被石棉布和细土壤阻塞,或用水泥涂抹;没有油的沟渠应充满干净的水; Y形的地板排水管不应与通风管道和漏斗一起关闭;
7。安全警报。坑,井,凹陷,沟渠,陡峭的斜坡等应在维护地点填充或覆盖地面。还可以设置围栏和警告标志,可以设置夜间警告红灯。维护地点的梯子,栏杆,平台,铁炉子,盖子等必须安全可靠;
8。通知和符号停电。所有电气泵和其他电气设备等电气设备都将被关闭并通知生产研讨会,必须标记和保护尚未关闭电源的设备。
(ii)准备检查和维护安全措施
1。在检查和维护操作的各个方面确定危险和有害因素。负责任的检查和维护单位应组织来自安全部门的人员,例如安全,设备,电气工具等,以使用安全风险分析和其他操作活动方法来确定检查和维护操作的每个链接中的危险和有害因素,并确定相关的安全措施;
2。准备检查和维护计划。根据检查和维护内容,检查和维护负责部门应确定检查和维护的当前,范围,标准,要求等的检查和维护计划;
3。完成送货程序。在检查和维修之前,检查和维护人员应通过生产研讨会进行检查和维护设备,过程等的运送程序。只有双方签署并确认检查和维护操作才能进行;
4。在安全培训方面做得很好。检查和维护负责任的部门和安全管理部门应就检查和维护危害,有害因素,安全措施,紧急响应以及其他检查人员进行检查和维护危害,检查和维护人员的安全培训和教育。只有通过评估后,他们才能执行作业;
5。现场确认。在检查和维护之前,安排一个特殊的人(监护人),以确认检查和维护活动的安全控制措施;对于夜间维护工作场所,请确认现场有足够的亮度;用于材料,起重设备,焊接设备,电动工具,索具,吊具和其他检查,在检查和维护之前进行检查和维护,安全检查和确认;
6。现场紧急供应完好无损。各种紧急供应,例如灭火器,空气呼吸器,防病毒和防尘项目,完整且完整。蒸汽软管和水条的放置整齐,可以随时使用。
(iii)检查和维护期间安全管理的关键点
1。电气和天然气焊接等特殊操作员必须经过认证才能工作。监护人必须通过培训才能进行现场监督。
2。劳动保护着装要求。所有检查员都必须戴上安全头盔,防护手套,保护手套,工作服和劳动保护鞋,并根据相关法规。焊工必须戴绝缘手套,绝缘的劳动力保护鞋等;
3。安全培训和现场简报。从事燃烧人员和监护人等行动的人们必须了解现场情况,并清楚检查和维护活动的潜在风险。安全教育必须在手术前进行。安全简介必须在现场情况进行。只有在确认后才能检查检查和维护操作;
4。标准化工作票的管理。火灾证书应在“一个地方,一个周期,一个证书”中实施;安全操作证书应通过一个操作点,一个操作周期和一份安全操作证书进行管理;起火部分必须与“火灾操作许可证”一致(当发现发射措施零件与火灾作用的操作许可不匹配,否则未实施火力行动的安全措施时,驾驶措施的监护人有权停止火灾);在检查和维护操作机票中制定的安全措施必须由专门的人实施;
5。工作现场分析。火灾分析应进行火灾操作,限制空间和其他检查和维护涉及的操作。只有当可燃气体浓度,有毒和有害的气体浓度和氧气含量是合格的时,才能进行操作;
6.严格实施诸如“三个无火”之类的措施。 “三场非移动火灾”是指没有批准的火灾操作许可证,没有火灾,消防员不会在现场移动火灾,而防火措施也没有实施大火;如果有可燃的材料,空心,人孔,沟渠,水密封等。在下面的地面上,如果有可燃的材料,空心,人孔,沟渠,水上密封等,则应检查和分析,并应采取措施来防止由火花引起的火灾和爆炸事故;应在火点周围除去易燃材料,并应使用下水道井,地板,沟渠,电缆沟等。应通过覆盖,铺设,砂,水密封和其他方式来隔离它们。严格禁止在消防点30米以内排放各种可燃气体;严格禁止在15米内排放各种可燃液体,并且不允许装载和卸载操作;可燃溶剂清洁或绘画操作不应在火点10米内和火点以下的10米之内同时进行;在5级风或以上(包括5级风)的天气中,禁止开火行动。当由于生产需求而真正需要火灾操作时,应升级和管理火灾操作。
7.在狭窄的空间中工作应认真对待。工作前的准备,必须分配至少一名接受专业培训的监护人,以澄清他/她的监护权和救援职责。在进入受限制空间之前,每个操作员必须将其进入和退出证书移交给主管,并将其存储在显着位置;在操作之前,应组织人员以确定操作的每个链接的风险,制定预防措施并一一实施;在操作之前,诸如连接到大气的开放人孔,手孔,材料孔和其他设施等措施应是自然通风,以维持在受限空间中的良好空气循环。运行前的限制空间中的氧气浓度应在19.5%至23.5%的范围内,易燃气体和爆炸性气体的浓度应小于LEL的10%(较低的爆炸极限),并且有毒和有害气体的浓度应符合GB。 30871的相关规定;在存在易燃物质和爆炸性物质的狭窄空间中,应在操作过程中使用防爆设备和工具;应采取限制人员运动,对工人造成伤害并影响救援的设备(例如煽动者)采取固定措施,并应在必要时删除;必须在狭窄的空间中提供足够的照明,并且必须在金属容器或潮湿的环境中使用不超过24V的安全行车灯,并且不得将变压器放置在容器中并与容器接触;在停止操作期间,应在密闭空间的入口处添加警告标志,并应采取措施防止人员进入错误。操作完成后,应将工具从限制空间中取出。
8。以标准化的方式使用工具和设备。在火灾操作之前,应检查电气和气体焊接工具以确保安全性和可靠性,并且不允许与疾病一起使用;溶解的乙炔气缸不应水平放置,必须直立放置,并应采取反倾斜措施;氧气缸和乙炔气缸之间的距离不应小于5米,并且两者不应距离火灾工作部位少于10米。焊接电路的接线应正确,焊接电路线应连接到焊接部件,并且不得很好地通过下水道或与其他设备重叠;焊接机的次要侧和外壳应接地或归零以保护,保持接地良好,并且接地电阻不应大于4欧姆。
(iv)检查和维护后安全管理的关键点
1。检查和维护工作完成后,必须恢复在现场暂时删除的安全设施;
2。恢复安全设施的安全使用功能,例如盖板,炉排板,扶手,栏杆,保护盖等,这些功能在操作过程中被删除,并迅速撤离焊接机,氧气乙炔瓶,脚手架,脚手架,临时电源,临时电源,临时照明设备和其他用于操作的工具;
3。清理废物,碎屑,垃圾,石油等;
4。完成送货程序。检查和维护人员应通过生产研讨会进行运送程序,以进行检查和维护设备和设施。只有双方签署并确认检查和维护工作地点后,他们才能离开检查和维护工作地点。
---分离线---