电缆故障的种类、原因及检测方法:串联、并联故障与电桥法

[复制链接]

1万

主题

0

回帖

5万

积分

管理员

积分
59623
发表于 2024-11-10 06:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆故障的主要类型有并联故障和串联故障。串联故障是指电缆中多根或一根导线断开。通常,在串联中的一根导线断开之前很难发现串联故障。只有当实际发生短路时才容易发现串联故障。 。并联故障是由于电缆长期超负荷运行,导致外绝缘老化,进而发生局部放电,造成并联故障。结合电缆故障击穿长度和电阻的差异,电缆故障可分为高阻故障、低阻故障和开路故障。

1、桥接法

电桥法是一种传统的电缆故障检测方法,可以达到非常理想的效果。这种检测方法非常方便,检测精度非常高。它是一种常用的电缆故障检测方法。但也有一些缺点,因为电桥压差和检流计不够灵敏,所以只适合检测低电阻的电缆故障。然而,用这种方法很难检测电阻较高的设备的电缆问题和开路故障。

2、高压电桥法

在电缆检测中,高压电桥法是常用的故障检测方法。检测原理是保证在恒流电源击穿造成电缆故障的高压桥中流过一定程度的较大桥电流,从而在两端形成一定的电位差。电桥的整体电路。基于协调桥梁平衡计算故障定位差异。对于高压恒流电源的应用,可以有效扩大电桥高阻检测的面积。相对来说,检测结果特别方便、准确。而且,对于电桥法的研究理论来说,电缆中心线和整体线路的电阻按比例分布的特点可以促进桥梁检测系统的形成。



3、冲击高压闪络法

在检测电缆故障的方法中,施工人员广泛使用的一种方法是冲击高压闪络法。该方法的检测原理是在故障电缆的起始处施加高压冲击,从而使故障部位非常迅速地击穿,并记录故障部位瞬时电压跳变的数据信息。在仔细研究电缆故障位置和完成电缆数据信息所需时间的基础上,测试时间距离,以确定故障位置并实施对策。

4、低压脉冲反射法

低压脉冲发射应用于电缆故障检测的方法是向受损线路注入低压脉冲。当脉冲沿电缆线路传输到故障位置时,即电流传输过程中遇到不合适的阻抗时,反射脉冲会显示在检测装置上,并通过装置的数据记录反映出来,从而计算发射脉冲的往返时间。将差值与电缆波速进行比较,即可得出故障点与测试点之间的距离。这种方法非常简单,可以使测试结果更加明显。当故障数据难以确定时,可直接检测。但它也有缺点,即不适合高阻抗故障和闪络故障。



5.二次脉冲法

对于二次脉冲法,它有效地利用集成高压发生器形成的瞬时冲击高压脉冲,并将其引导至电缆故障定位。在有效击穿故障部位的前提下,经过长时间击穿后形成故障部位。电弧不间断的时间。当然,需要明确的是,一个触发脉冲可以同时触发二次脉冲自动触发装置和电缆检测仪器的工作。这样,在启动二次脉冲自动触发装置的基础上,发射两次低压脉冲。 ,通过形成二次脉冲的装置,有效地在故障检测电缆上传输,从而引起电缆的击穿。通过测试仪器,我们可以检查整个电弧形成过程的电压波形和反射波长的浮动特性,将它们全面系统地记录在测试设备的屏幕上,并区分出一系列类型的电流波动,其中其中反映了电缆的实际长度;另一个反映短路电缆故障的实际距离。